Los nuevos contadores traen una funcion que indica que tipo de carga hay en la instalacion.

Una carga puede ser resistiva, capacitiva o inductiva. El contador indica con estas flechas que tipo de carga hay en la instalacion.
Título: Re:Flechas
Publicado por: abcde en 23/05/17, 09:14:56 am
Nunca te dormirás sin aprender algo nuevo. ¡Buen aporte!
Título: Re:Flechas
Publicado por: h0mie en 28/05/17, 01:01:30 am
Esto no se ve mucho, un contador de los nuevos a 130V, lo que antes llamaban 125V...



(http://www.foroelectricidad.com/download/file.php?id=4908&mode=view)
Título: Re:Flechas
Publicado por: Fires en 28/05/17, 10:51:11 am
xDD no los veras tu!Anda que no quedan instalaciones a 127v

Dejad ya el tema de los contadores.

Título: Re:Flechas
Publicado por: h0mie en 29/05/17, 02:09:22 am
Quedan algunas, asi es jejejej

De hecho unos 120...130V es es voltaje ideal para una vivienda o instalacion doméstica, la mayoria de cargas no superan los 500W.

130V es mucho menos peligroso que 230V. Un contacto a una tensión mayor, implica una descarga de mas corriente y peores consecuencias para la victima.

(https://www.myodesie.com/images/wiki/2/GM_BodyCurrentFlows1.png)

Lo que nos hicieron en España de cabiar el voltaje de 127V a 220V es algo hecho en beneficio de las eléctricas, poniendo en riesgo a los usuarios. Una estafa, vamos...

En los paises que utilizan 120V, las instalaciones de mas de 5000W tienen acometidas bifasicas (2 fases con neutro), de esta manera pueden repartir la carga de 120V en 2 fases, pudiendo utilizar 3 cables mas delgados en vez de 2 gruesos, y ademas se dispone de 220V entre las 2 fases por si un electrodomestico grande lo necesita.

127V y 80A son 10160W, con 2 fases y neutro bastan cables de 40A:
2 x 127V x 40A = 10160W. Dicho de otra forma, 5080W en una fase + 5080W en la otra fase. Misma potencia con 3 hilos mas delgados en vez de 2 gruesos.

(http://image.made-in-china.com/2f0j00cFQadwLhMVkJ/Two-Phase-Three-Wire-Electricity-Meter-for-South-America-Market.jpg)

Siempre dicen que con 230V puedes utilizar cables mas delgados para la misma potencia, peeero no se habla del mayor riesgo al utilizar mas voltaje.

Y es que el cableado de la casa solo se paga 1 vez, pero un voltaje alto es un riesgo de por vida.

Por eso el sistema acertado es el americano, con voltajes de 110...127V (según país), suministrados mediante redes trifasicas tetrafilares de 120/208...127/220V y redes monofasicas trifilares en bajas potencias de 110/220V...120/240V. Voltajes de 400V en adelante, solo deberían utilizarse en indústria, tal y como hacen en los paises con 120V.

Debo aclarar que yo he vivido en una casa con 130V, igualmente he trabajado tanto en instalaciones conectadas a redes tanto de 130/230V como de 230/400V. No hablo por hablar.



Cambiando de tema, no veo por qué no se puede hablar de contadores. Es un aparato que todos tenemos en casa, es como si nos ponemos a hablar de TVs, bambas o videojuegos.
Ademas los contadores de ahora llevan un menú en donde el usuario puede consultar ciertos datos entrando con el botón amarillo. Estos contadores de hoy son mucho mas capaces que los viejos, son como un pequeño o sencillo analizador de red.
Título: Re:Flechas
Publicado por: abcde en 29/05/17, 07:17:47 am
Si no me equivoco el Fires trabaja retirando y poniendo contadores xD
Quizás esté traumao de tanto verlos jajajajaja
Título: Re:Flechas
Publicado por: h0mie en 29/05/17, 20:59:17 pm
Yo también creo que trabaja en lo que comentas. Ocurre que endesa les hacen ir muy a saco cambiando contadores.

Muchos trabajan bien, pero en cierta zona pulula algún operario muy chapucero que deja el contador montado con solo un tornillo, o las aberturas para las entrada y salida de cables, muy mal hecho con cables a la vista

Los electricistas tambien a veces tocamos contadores, normalmente es para cambiar el cableado antiguo y delgado por cables nuevos y en normativa. Tambien para cambiar el viejo tablero de madera en donde se monta el contador por una caja reglamentatia. Otras veces los montamos nuevos de trinca y luego vienen de endesa a precintar.

La electricidad es un trabajo en el que es raro aburrirse, puedes hacer muchas cosas.
Título: Re:Flechas
Publicado por: h0mie en 13/08/17, 14:24:00 pm
Peazo transformador, 12000 vatios!!! Casi na!

(https://cdn.awsli.com.br/300x300/26/26199/produto/13326512/289de2a52b.jpg)
Título: Re:Flechas
Publicado por: h0mie en 13/08/17, 14:32:05 pm
Enchufes en Brasil:

(https://br.habcdn.com/photos/qna/answers/medium/passar-faze-de-110-para-220v_598106.jpg)
Título: Re:Flechas
Publicado por: Fires en 16/08/17, 14:03:43 pm
Enchufes en Brasil:

(https://br.habcdn.com/photos/qna/answers/medium/passar-faze-de-110-para-220v_598106.jpg)
goder, menosh mal ke loh as henseñadoh, no she kome e podio bibir todoh hesteh tiempoh sin saver q...¡¡¡ ES EXACTAMENTE IGUAL QUE EN ESPAÑA!!!
Título: Re:Flechas
Publicado por: abcde en 16/08/17, 14:59:03 pm
Que curioso que en la conexión bifasica no utilizen el neutro...
Título: Re:Flechas
Publicado por: Fires en 16/08/17, 16:39:02 pm
Que curioso que en la conexión bifasica no utilizen el neutro...
Porque sera una red 127/230v! cojones!Que pasa... ¿Eso no lo enseñan en el cole de "litrizistas 100tifikos" o que?
Normal, luego van los instaladores todo confiados,hacen el boletin... solicitan el alta al cliente,llegamos los técnicos a conectar el contador y... Oh sorpresa, falta un fusible en la CGP,la derivación individual esta conectada al neutro... consecuencia... el cliente se queda sin el alta y tiene que esperar unos días mas.
Todo porque todavía os sorprendéis de que haya lineas a 127 "Uves"
Título: Re:Flechas
Publicado por: h0mie en 17/08/17, 13:56:32 pm
goder, menosh mal ke loh as henseñadoh, no she kome e podio bibir todoh hesteh tiempoh sin saver q...¡¡¡ ES EXACTAMENTE IGUAL QUE EN ESPAÑA!!!

Exactamente igual no, por que en España no puedes hacer un contrato de 2 fases y neutro.

El gráfico iva destinado más al público no familiarizado con la electricidad que a los que ya saben. Hay quien cree que para tener 2 niveles de voltaje se necesitan 2 contadores, pero con uno basta.
Título: Re:Flechas
Publicado por: h0mie en 17/08/17, 14:10:51 pm
 :D
Título: Re:Flechas
Publicado por: h0mie en 17/08/17, 14:20:55 pm
Que curioso que en la conexión bifasica no utilizen el neutro...
Porque sera una red 127/230v! cojones!Que pasa... ¿Eso no lo enseñan en el cole de "litrizistas 100tifikos" o que?
Normal, luego van los instaladores todo confiados,hacen el boletin... solicitan el alta al cliente,llegamos los técnicos a conectar el contador y... Oh sorpresa, falta un fusible en la CGP,la derivación individual esta conectada al neutro... consecuencia... el cliente se queda sin el alta y tiene que esperar unos días mas.
Todo porque todavía os sorprendéis de que haya lineas a 127 "Uves"

A mi no me sorprende por que desde que era niño sabia que habían casas con voltaje de 127V (o 125V como lo llamaban antes). En España antes el voltaje normal era 127V, cualquier cosa en el mercado podía funcionar a esa tensión.

Desde luego, el 'tecnico' que se presenta en un domicilio a montar una acometida y ni se molesta en comprobar la tensión que llega, deja mucho que desear. Y si en vez de creer que hay 230/400V y que realmente  haya 133/230V pasa al revés? Te conectan 2 fases a 400V! Luego tohh kemao...

Que pasa con los térmicos? Se tendrá que comprobar si los 230V son fase-neutro o 2 fases, pues no es mismo un 2P que un 1P+N.

Además, la tensión de 127V es lo que deberíamos utilizar. ¿Pero que es esa temeridad de utilizar 230/400V para usos domesticos? Nos hemos vuelto locos? Tenemos que utilizar un voltaje tan peligroso por beneficio de las eléctricas? Vamos hombre!! 400V es ideal para la industria.

Con 110...127V se puede trabajar perfectamente, solo hay que fijarse en USA, es el país con más consumo eléctrico por habitante del mundo, y utilizan 120V.
Las casas típicas que salen en las películas llevan una acometida de 2 fases y neutro e interruptor general de 200A. Son 48kW!

2 fases sin neutro es monofásico, 2 fases con neutro es bifásico. De hecho el cálculo de potencia en ambos casos es diferente.
Título: Re:Flechas
Publicado por: Fires en 17/08/17, 22:42:09 pm
goder, menosh mal ke loh as henseñadoh, no she kome e podio bibir todoh hesteh tiempoh sin saver q...¡¡¡ ES EXACTAMENTE IGUAL QUE EN ESPAÑA!!!

Exactamente igual no, por que en España no puedes hacer un contrato de 2 fases y neutro.

El gráfico iva destinado más al público no familiarizado con la electricidad que a los que ya saben. Hay quien cree que para tener 2 niveles de voltaje se necesitan 2 contadores, pero con uno basta.
Hoy día no,ya que toda instalación a 127v se considera incorrecta( si realizas cualquier modificación del contrato) pero antes si, había contratos asi. No son muy comunes pero contadores monofasicos dobles los hay ( me ha tocado cambiar alguno),pero obviamente,hoy día solo usan los 230v
Título: Re:Flechas
Publicado por: h0mie en 17/09/17, 21:40:41 pm
Es cierto, por la falta de uso de los 130V. Entonces si queda un contador doble monofásico 130/230V, solo suelen utilizar las 2 fases a 230V...

Pero si haces un contrato trifásico en una zona con red 130/230V, aunque la instalación sea nueva, si tienes el neutro cableado hasta el cuadro general, podrías utilizar un circuito de 130V :o

Pero 2 fases y neutro también puede ser a 230/400V. De hecho antiguamente ya se hacía a 220/380V, en zonas donde había esta red (muy pocas, hace más de 50 años).

Antiguamente el límite de la monofásica era de 15A. Si se necesitaba más potencia te daban 2 fases y neutro.
Por ejemplo si necesitabas 3800W a 127V te hacían una línea de 2 fases y neutro de 15A en vez de otra monofásica de 30A.

Hoy en día la bifásica se puede utilizar para monofasicas altas. Por ejemplo, si se necesitan 11500W, con monofásica de 230V serian 2 hilos de 50A, pero con bifásica 230/400V son 3 hilos de 25A.


En América los contadores de 2 vatimetros para 2 fases y neutro son muy comunes, ya que en muchas casas o locales hay acometida bifásica, sobretodo a partir de unos 5000W. Asi reparten los circuitos de 127V entre 2 fases (combinando cada una con el neutro), para usar una acometida de 3 hilos delgados en vez de 2 gordos, o utilizar circuitos de 220V para cosas que chupen muchos vatios.